alsegor
Добавлено 01.03.2010 19:57 Сообщение: 11
alsegor
0

Пункты: 4761
Регистрация: 11.06.2009
Пол: Мужчина
Я просто копипастом вставил текст и заново откомпилил.
Все заработало. Все никак на работе не проверю в чем была проблема. Сейчас другую плату дали на PC-104 тоже на Спартане3 но 500000 вентилей. С ней проблем вроде нет но использую ISE11.
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
sherr
Добавлено 01.03.2010 20:33 Сообщение: 12
sherr
0

Пункты: 6512
Регистрация: 02.11.2009
Эту проблему решил - теперь другая. Как прошить конфигурацию во внутреннюю Flash Spartan-3AN. Программатор-
неродной - USB-JTAG от Digilent + ADEPT(программа), c Импактом напрямую не вяжется, при программировании грузит конфигурацию в ОЗУ ФПГА, настроек - минимум(связаться, загрузить файл, запрограммировать), понимает файлы .bit и .svf. В окошке JTAG- цепочки - только одно устройство -
XC3S-50AN.
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Vasily_A
Добавлено 01.03.2010 22:08 Сообщение: 13
Vasily_A
0

Пункты: 33
Регистрация: 17.02.2010
может Parallel Cable III (DLC 5)
http://www.xilinx.com/itp/xilinx4/data/docs/pac/appendixb.html
сделать?
если lpt на компе есть, самый простой вариант...
или тут его купить...
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
sherr
Добавлено 02.03.2010 19:55 Сообщение: 14
sherr
0

Пункты: 6512
Регистрация: 02.11.2009
Сам разобрался - надо было всего-навсего сгенерировать в
Импакте SVF- файл и скормить его программатору
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Geban
Добавлено 07.04.2010 11:37 Сообщение: 15
Geban
5

Пункты: 2060
Регистрация: 03.01.2010
Снова займусь некромантией и оживлю мертвую тему :)
странность вот в чем, Пришла плата. Сделал кабель по схеме .. импакт не видит микросхему, если попробовать посиком то находит неизвестную FPGA... моежт быть проблема в том что ЛПТ порт не на матери а в PCI карточке ?
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Strijar
Добавлено 07.04.2010 13:50 Сообщение: 16
Strijar
Ранг
5

Группа: Клиенты
Пункты: 1618
Регистрация: 21.04.2009
Пол: Мужчина
Если Impact что то находит - значит JTAG работает. Проблема в Impact. Какой он версии? Может старый?
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Geban
Добавлено 07.04.2010 13:56 Сообщение: 17
Geban
5

Пункты: 2060
Регистрация: 03.01.2010
импакт 11 из пакета Xilinx ISE 11
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Pavel Ivanchenko
Добавлено 07.04.2010 14:29 Сообщение: 18
Pavel Ivanchenko
Admin
4.39

Пункты: 91532
Регистрация: 24.03.2009
Пол: Мужчина
Вобще, LPT кабеля - вешь капризная, иногда люди жалуются что не могут "достучаться" до FPGA даже с помошью SK-Xilinx-JTAG (которым это все у меня и прошивается), я не знаю что ответить.
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Geban
Добавлено 07.04.2010 14:37 Сообщение: 19
Geban
5

Пункты: 2060
Регистрация: 03.01.2010
угу, колупал как-то подобным устройством роутер длинковский, тоже работало через раз. поставил импакт 10.. та же история. говорит при сканировании
Код
// *** BATCH CMD : cutDevice -p 1
Attempting to identify devices in the boundary-scan chain configuration...// *** BATCH CMD : Identify
PROGRESS_START - Starting Operation.
Identifying chain contents ....INFO:iMPACT:1588 - '1':The part does not appear to be Xilinx Part.
'1': : Manufacturer's ID =Unknown , Version : 15
INFO:iMPACT:501 - '1': Added Device UNKNOWN successfully.
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
done.
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time = 1 sec.
// *** BATCH CMD : identifyMPM

вот... ну буду пробовать.. сделаю провода по 5 см.. посмотрим.. USB кабель типа xeres не позволяет семейный бюджет :) А ещё очень очень хочется SK-WF43BTIBED0TP-Plug
так что пока буду пробовать с тем что есть
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Strijar
Добавлено 07.04.2010 15:10 Сообщение: 20
Strijar
Ранг
5

Группа: Клиенты
Пункты: 1618
Регистрация: 21.04.2009
Пол: Мужчина
У меня Xilinx DLC5 LPT воткнут в PCI карту - никогда проблем не было.
Спуститься к концу Подняться к началу