хм.. вот тут надо прояснить - HL3 - это сигнал DONE от ФПГА и сигнал в сторону АРМа..
загорается - это фпга загрузилось? или ждет прошивку?
раз сигналы по кабелю бегают, то порт компа и кабель не при чем..
ROMBOOT это выдает заводской нестираемый загрузчик из АРМа, когда не находит правильные сигнатуры во внешних флешах или SD..
перемычки флешей (схема 1.С) нанд - J23, spiflash - J7
проверьте на всякий случай питание - может занижено или проседает под нагрузкой..
из наколенных проверок осталось подключить к usb порту в режиме samba и посмотреть в виндюках на появление нового устройства..
остальное, увы, диагностируется только осциллом..
не совсем.. речь не о Samba - доступ по сетевому протоколу, а о режиме работы с АРМом по последовательному каналу (serial | usb).. но похоже для вашей платы это неприменимо, т.к. не вижу коммутационных пинов.. смысл в том, чтобы другим методом проверить железо и понять род неисправности..
я слегка неправильно написал, в мане звучит "13.4 SAM-BA Boot"
кстати, слова ХЕ512 - это надпись на плате или поверхности процессора?
ок.
кстати, Павел вполне законно будет ругаться за то, что обсуждение хе512 идет в теме для imx6.. нехорошо все в одну кучу валить..
для окончательного прояснения предмета обсуждения, плата эта? http://starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=30
там есть упоминание: • Загрузка через USB-client (SAM-BA).
если в этот режим не входит и отбросить влияние внутреннего флеша хе512, то я бы квалифицировал как "АРМ сгорел"
далее выяснять причину - статика на плату, выброс по dc/dc, высохшие емкости и тыпы..