[РЕШЕНО] COM. RS-232. FTDI-кабель. Проблемы подключения по 3-х проводному RS232.
PeyNikola
Добавлено 17.12.2012 10:20 Редактировалось 19.12.2012 09:28
0
Сообщение: 1
PeyNikola
0

Пункты: 210
Регистрация: 14.11.2012
Имеется отладочная плата с МК LPC2468. Берём, скажем, пример в котором присутствует отправка данных с МК по RS232. Компилирую и заливаю. Подключаюсь полноценным кабелем к полноценному COM порту компьютера. В терминале настраиваю порт. Всё работает!
При подключении по 3-м проводам - RX, TX, GND на терминал приходит непонятное.
Меняю программу для МК. Для упрощения отправляю в порт "1". По полноценному COM-порту в теминале вижу "1". По 3-х проводному вижу символ "g".

В чём подвох, куда копать, кто сталкивался?

П.С. всевозможные настройки порта перебирал одну за другой, программным способом.
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Pavel Ivanchenko
Добавлено 17.12.2012 10:49 Сообщение: 2
Pavel Ivanchenko
Admin
4.39

Пункты: 91311
Регистрация: 24.03.2009
Пол: Мужчина
У Вас скорее всего земли нет.
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Jury093
Добавлено 17.12.2012 10:52 Сообщение: 3
Jury093
4.5

Пункты: 54233
Регистрация: 25.05.2009
Пол: Мужчина
Из: Санкт-Петербург
как-то все сумбурно..
разделите задачу на части
1. трехпроводный кабель в компьютер, на свободном конце замкните 2 и 3 контакт.. далее терминалкой в компьютере проверяете прохождение символов
2. берете свой кит и замыкаете на разъеме DB9 контакты 2 и 3, далее, из своей программы кладете в регистр передатчика символ и смотрите его в приемнике
и только после этого соединяте rx-tx tx-rx gnd-gnd и получите положительный результат..

На любой вопрос есть любой ответ.
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
PeyNikola
Добавлено 17.12.2012 12:59 Сообщение: 4
PeyNikola
0

Пункты: 210
Регистрация: 14.11.2012
Jury093 - это понятно. делал уже так как Вы говорите - замыкая RX на TX.

Pavel Ivanchenko, рассмотрел вариант с кривой землёй. В общем земля есть.


Далее, с намёком что проблема электрическая, пришёл к выводу что я мало учёл, что использую вместо COMпорта на компе кабель преобразователь USB-FTDI (http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBTTLSerial.htm) который с не RS232-уровнем сигналов. Т.е. я подвожу к КИТ не 232 а TTL.

Попробую спаять переходник из TTL->232 и подключиться снова.

Ребят спасибо!
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Jury093
Добавлено 17.12.2012 16:56 Сообщение: 5
Jury093
4.5

Пункты: 54233
Регистрация: 25.05.2009
Пол: Мужчина
Из: Санкт-Петербург
Цитата
Далее, с намёком что проблема электрическая, пришёл к выводу что я мало учёл, что использую вместо COMпорта на компе кабель преобразователь USB-FTDI (http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBTTLSerial.htm) который с не RS232-уровнем сигналов. Т.е. я подвожу к КИТ не 232 а TTL.

mc1488/1489 ваше подключение бы не одобрили бы, впрочем современные чипы более толерантны к таким экзерсисам
в худшем случае можете спалить вход своего переходника..

Цитата
Попробую спаять переходник из TTL->232 и подключиться снова.

что-то типа max3232 или max 232
кстати, если у вашего АРМа есть второй уарт и он выведен на гребенку пинхидера, то городить переходник не обязательно.. только проверьте уровни своего "кабель преобразователь USB-FTDI ", а то мало ли у него на выхлопе 5в (ftdi все-таки) и этим можно сильно огорчить АРМ, вплоть до выгорания пина..

На любой вопрос есть любой ответ.
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
PeyNikola
Добавлено 18.12.2012 09:53 Сообщение: 6
PeyNikola
0

Пункты: 210
Регистрация: 14.11.2012
Всё работает. Вчера своял.
FTDI 5В-уровня. Поэтому спаял TTL->232 переходник на max202. Питание взял с FTDI.
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
PeyNikola
Добавлено 18.12.2012 09:54 Сообщение: 7
PeyNikola
0

Пункты: 210
Регистрация: 14.11.2012
Как тему немного откорректировать и поставить "РЕШЕНО"?
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Jury093
Добавлено 18.12.2012 09:59 Сообщение: 8
Jury093
4.5

Пункты: 54233
Регистрация: 25.05.2009
Пол: Мужчина
Из: Санкт-Петербург
Цитата
Как тему немного откорректировать и поставить "РЕШЕНО"?

в первом сообщение жмете кнопку "Полное редактирование" и корректируете название темы сообщения..

На любой вопрос есть любой ответ.
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Форум » starterkit.ru » ARM