Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file /home/starterkit/starterkit.ru/html/error.log because Permission denied in /home/starterkit/starterkit.ru/html/errorhandler.php on line 51
Plug - ATM0700D4 - работа SK - Вспомогательные средства - Форум - starterkit.ru
Ник:
Пароль:

Контакты

E-mail: info@starterkit.ru
тел.: +7 922 680-21-73
тел.: +7 922 680-21-74
Телеграм: t.me/starterkit_ru
Партнеры:
otladka.com.ua - г.Киев

Способы оплаты

User Info


Добро пожаловать,
Guest

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:

ПользователейПользователей:2
Поисковых ботовПоисковых ботов:2
ГостейГостей:1

ОбновитьПодробнееВсегоВсего:5
Форум » starterkit.ru » Вспомогательные средства
работа SK-ATM0700D4-Plug
Pavel Ivanchenko
Добавлено 10.10.2012 15:53 Редактировалось 10.10.2012 15:55 Сообщение: 11
Pavel Ivanchenko
Admin
4.39

Пункты: 91311
Регистрация: 24.03.2009
Пол: Мужчина
Цитата
(для 0,1 мкФ - подозреваю, это много :) )

Шутите ...
Там 100pF максимум, иначе измерения искажаться начнут.

Цитата
Т.е. в пакете посылки взводим два младших бита - запрещаем спящий режим и всё ок ...

Вы осознаете, что тем самым PENIRQ отключаете ...

PS кстати, идея введения окна сопротивления нажатия тоже имеет свои фокусы, средний номинал для пальца и карандаша раза в два расходится ...
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Michael
Добавлено 10.10.2012 16:20 Редактировалось 10.10.2012 18:22 Сообщение: 12
Michael
5

Пункты: 719
Регистрация: 14.04.2011
Пол: Мужчина
Из: РФ
Попробовал впаять 100pF, разницы нет
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Michael
Добавлено 10.10.2012 17:18 Редактировалось 10.10.2012 17:42 Сообщение: 13
Michael
5

Пункты: 719
Регистрация: 14.04.2011
Пол: Мужчина
Из: РФ
Окончательные выводы.

Всё-таки в режимах энергосбережения 0 и 2 (когда действует PENIRQ) зависимость от давления нажатия не удаётся отфильтровать.

В режимах 1 и 3 периодический опрос с фильтрацией работает чётко.
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
karloson2
Добавлено 16.09.2013 11:26 Редактировалось 16.09.2013 11:28 Сообщение: 14
karloson2
3

Пункты: 196
Регистрация: 01.10.2012
Pavel Ivanchenko, чем ревизия схемы 2В отличается от 2С?
Дело в том, что когда стали применять версию 2С изменилась точка начала координат по оси Х (речь про тач). Программа уже отлажена и переписывать код не очень хорошо под новую ревизию. Надеюсь в будущем таких сюрпризов не будет.
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Pavel Ivanchenko
Добавлено 16.09.2013 11:44 Сообщение: 15
Pavel Ivanchenko
Admin
4.39

Пункты: 91311
Регистрация: 24.03.2009
Пол: Мужчина
Схемы опубликованы, по части включения контроллера тачскрина отличий нет.
Я так полагаю механизм калибровка сенсорного экрана у вас не реализован, в этом случае, как дойдете до мало-мальской партии - вас ждет вагон сюрпризов.
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Форум » starterkit.ru » Вспомогательные средства